概述:
JGJ/T 10-2011 混凝土泵送施工技术规程,本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
混凝土泵送施工技术规程
基本信息:
书名:混凝土泵送施工技术规程
编号:JGJ/T 10-2011
发布日期:2011年7月13日
实施日期:2012年3月1日
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
主编单位:中国建筑科学研究院
浙江省二建建设集团有限公司
出版社:中国建筑工业出版社
制版:北京红光制版公司
印刷:北京同文印刷有限责任公司
开本:850X1168毫米 1/32
字数:43千字
相关文件:
中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1061号
关于发布国家行业标准《混凝土泵送施工技术规程》的公告
现批准《混凝土泵送施工技术规程》为国家标准,编号为JGJ/T 10-2011,自2012年3月1日起实施。原行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部 2011年7月13日
摘要:
总则
术语和符号
混凝土泵送施工方案设计
泵送混凝土的运输
混凝土的泵送
泵送混凝土的浇筑
施工安全与环境保护
泵送混凝土质量控制
附录 A
附录 B
本标准用词说明
引用标准名录
附:条文说明
相关资料:
输送距离计算公式
混凝土泵送的换算压力损失表[1]
管件名称
| 换算量
| 换算压力损失(MPa)
| 水平管
| 每20m
| 0.10
| 垂直管
| 每5m
| 0.10
| 45°弯管
| 每只
| 0.05
| 90°弯管
| 每只
| 0.10
| 管道接环(管卡)
| 每只
| 0.10
| 管路截止阀
| 每个
| 0.80
| 3.5m橡皮软管
| 每根
| 0.20
| 注:附属于泵体的换算压力损失:V形管175→125MM,0.05MPa;每个分配阀,
0.08MPa;每台混凝土泵起动内耗,2.80MPa。
Lmax=Pmax/ΔPH (B1)
ΔPH=2/O{K1+K2[1+T2/T1]V2]α2} (B2)
K1=(3.00-0.1)x10平方米 (B3)
K2=(4.00-0.1)x10平方米 (B4)
式中Lmax —— 混凝土泵的最大水平输送距离(m);
Pmax —— 混凝土泵的最大出口压力(Pa);
ΔPH —— 混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失,(Pa/M);
O —— 混凝土输送管半径(m);
K1 —— 粘着系数(Pa);
K2 —— 速度系数(Pa/m/s);
S1 —— 混凝土坍落度(mm);
t2/t1 —— 混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间之比,一般取0.3;
V2 —— 混凝土拌合物在输送管内的平均流速(m/s);
α2 —— 径向压力与轴向压力之比,对普通混凝土取0.90。
注:ΔPH值亦可用其他方法确定,且宜通过试验验证。
下载:
混凝土泵送施工技术规程-标准分享网
|