膨胀螺丝膨胀螺栓国家标准 JB/ZQ4763-2006 膨胀螺栓规格表

[复制链接]
机械设计发表于 2014-5-6 20:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀螺丝膨胀螺栓国家标准 JB/ZQ4763-2006 膨胀螺栓规格表
膨胀螺栓执行标准
一、膨胀螺丝之固定原理 膨胀螺丝之固定乃是利用挈形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到锚定效果。
二、膨胀螺丝之埋入深度 一般膨胀螺丝之埋入深度以其固定用螺栓径之 4 倍为计算基准,当然埋入越深其所 能承受之拉力、剪力也越大,但因厂家设计时需要考虑因素含材质及锚定等问题。
三、膨胀螺丝使用之参考依据
(一)混凝土之强度
(二)固定螺丝之强度(依材质计算之)
(三)膨胀螺丝之强度(厂家设计)
四、膨胀螺丝的强度 膨胀螺丝的强度测试,以往均以油压器加压,在拉出膨胀螺丝的最大力量为其抗拉 强度,这种测试方法的缺点就是未能测知螺丝离开水泥的变位情况,也就是说,我 们无法知道膨胀本身材料的弹性应力是在几牛顿之内,因此新型的测试仪器,是把 拉力与变位以坐标图画出,Y 轴为拉力,X 轴为变位(如图)当拉力上升时,变位
随之增大,直到水泥破裂或膨胀螺丝,拔出或拉断。此一曲线的最高点,即为极限 抗拉力,另外当拉力上升到某一点,如去除拉力后,变位仍能回到原处者,这一点 正是膨胀螺丝本身材料的降伏点,也正是我们设计上所要的比例荷重。

膨胀螺丝

膨胀螺丝
拉爆螺丝
常用膨胀螺丝的变位曲线,约可分为 5 钟。 1、化学锚栓,SB 高拉力膨胀螺丝 2NC 型锤钉式.H .DR 3SH 型套管式 SHF 4、尼龙套 5、木塞
五、安全率之采用 一般安全采用方向有二:
(一)极限强度法:此法乃是将膨胀打入混凝土内拉出,以其破坏点为基准,再以 4-5 倍之安全率为可用强度。此法于国外之采用已有数十年之历史。 www.17xmj.cn
(二)比例强度法:此法测试方法用(一) ,但重点为求出变形点(即为比例荷重) , 以此为采用基准, 再考虑以安全率 2 倍为可用强度, 因其可为路德线(Luders Line) ' 观知“应力一应变”情形,故较为精确及便捷,但因其欲求出变点(比例荷重) ,较极 限强度法复难,且须使用而较精准之仪器,故一般为研究上采用,此法亦符合 ASTME488-88 规定。 极限强度安全法之安全率,以目前国内大都采用 4 倍为主(依建筑技术规则之规定, 吊装件重量四倍强度)但因考虑地震等因素,对于较重要之工程或建物,需顾及其 安全性、生命性等因素时,应考虑 5 倍以上。而动荷重因其加力于物体上之动力条 件使材料产生棒内阻力(resiting force of bar)最大为逐渐返加外力之两倍, 故动荷重之 安全率考虑为 8 倍以上,若已考虑突发加力或震动力时,当可按一般之安全率考虑 使用 4-5 倍,上述棒内应力系限定于比例限度之内。www.kongzipx.com
事实上,安全率之考虑,应由 设计者或工程师依据设计实际需要加以研判考虑。 比例强度法之安全率较为单纯,因其已求出比例荷重,故一般以比例荷重之 40%-60%为安全率,本公司建议采用之一般长期荷重为比例强度之 50%

膨胀螺栓

膨胀螺栓

膨胀螺丝650UG博客http://www.ugboke.com
六、水泥强度之考虑 水泥在灌浆过程中,由于沉沙或出水问题,往往造成水泥本身上下强度不均的事实 现象,这也是必需现场测试的主要原因,另外也就是要把实验室中所测试的结果加 以修正以应用到实际的工程位置上,因此修正系数如下: ●天花板及墙壁之施工修正系数为 0.80.9 ●地面施工,修正系数为 0.70.8
1)长期静荷重 一般长期荷重为比例荷重之修正值的 1/2 长期荷重=比例荷重×K/2 K:修正系数; 2:安全率)
    (2)短期静荷重 一般短期荷重为比例荷重之修正值 短期荷重=比例荷重×修正系数
设计者或工程师应多方考虑研判应用之安全率
七、两支间距及边距之考虑 两支间距 标准间距 最小边距(最靠边距离) 金属膨胀螺丝 埋入深度 3.5 倍以上 埋入深度 3.5 倍以上 埋入深度 3.5 倍以上 (拉力会减低) 化学锚栓 2 1.2 0.5 倍(拉力会减低) 八、其它 膨胀螺丝之使用常因其它配合因素(如混凝土强度,施工偏差等)影响品质,故能 于现场以仪器测试取得数据,当更以正确。本公司备有测试仪器可供现场以破坏或 非破坏性两种方式之测试,取得应力—应力数据,以供设计及使用参考。膨胀螺栓相关技术(如图)
膨胀螺栓受力性能(一)    表48
螺栓规格
(毫米)
螺孔尺寸(毫米)
受力性能(公斤)
直径
深度
允许拉力
允许剪力
M6
M8
M10
M12
M16
10.5
12.5
14.5
19
23
40
50
60
75
100
240
440
700
1030
1940
180
330
520
740
1440
膨胀螺栓受力性能(二)    表49
螺栓规格
(毫米)
埋深
(毫米)
不同基(砌)体时的受力性能(公斤)
锚固在75#砖砌体上
锚固在150#砖砌体上
拉力
剪力
拉力
剪力
允许值
极限值
允许值
极限值
允许值
极限值
允许值
极限值
M6×35
M8×70
M10×85
M12×105
M14×140
35
45
55
65
90
100
225
390
440
500
305
675
1175
1325
1500
70
105
165
245
460
200
319
500
734
1380
245
540
940
1060
1250
610
1350
2350
2650
3100
80
150
235
345
650
200
375
588
863
1625


就上UG网淘宝直营店
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册UG网 用百度帐号登录

本版积分规则