膨胀螺丝膨胀螺栓国家标准 JB/ZQ4763-2006 膨胀螺栓规格表 膨胀螺栓执行标准 一、膨胀螺丝之固定原理 膨胀螺丝之固定乃是利用挈形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到锚定效果。 二、膨胀螺丝之埋入深度 一般膨胀螺丝之埋入深度以其固定用螺栓径之 4 倍为计算基准,当然埋入越深其所 能承受之拉力、剪力也越大,但因厂家设计时需要考虑因素含材质及锚定等问题。 三、膨胀螺丝使用之参考依据 (一)混凝土之强度 (二)固定螺丝之强度(依材质计算之) (三)膨胀螺丝之强度(厂家设计) 四、膨胀螺丝的强度 膨胀螺丝的强度测试,以往均以油压器加压,在拉出 膨胀螺丝的最大力量为其抗拉 强度,这种测试方法的缺点就是未能测知螺丝离开水泥的变位情况,也就是说,我 们无法知道膨胀本身材料的弹性应力是在几牛顿之内,因此新型的测试仪器,是把 拉力与变位以坐标图画出, Y 轴为拉力,X 轴为变位(如图)当拉力上升时,变位随之增大,直到水泥破裂或 膨胀螺丝,拔出或拉断。此一曲线的最高点,即为极限 抗拉力,另外当拉力上升到某一点,如去除拉力后,变位仍能回到原处者,这一点 正是膨胀螺丝本身材料的降伏点,也正是我们设计上所要的比例荷重。
膨胀螺丝
拉爆螺丝 常用膨胀螺丝的变位曲线,约可分为 5 钟。 1、化学锚栓,SB 高拉力膨胀螺丝 2、NC 型锤钉式.H 型.DR 型 3、SH 型套管式 SHF 型 4、尼龙套 5、木塞 五、安全率之采用 一般安全采用方向有二: (一)极限强度法:此法乃是将膨胀打入混凝土内拉出,以其破坏点为基准,再以 4-5 倍之安全率为可用强度。此法于国外之采用已有数十年之历史。 www.17xmj.cn(二)比例强度法:此法测试方法用(一) ,但重点为求出变形点(即为比例荷重) , 以此为采用基准, 再考虑以安全率 2 倍为可用强度, 因其可为路德线(Luder' s Line) ' 观知“应力一应变”情形,故较为精确及便捷,但因其欲求出变点(比例荷重) ,较极 限强度法复难,且须使用而较精准之仪器,故一般为研究上采用,此法亦符合 ASTME488-88 规定。 极限强度安全法之安全率,以目前国内大都采用 4 倍为主(依建筑技术规则之规定, 吊装件重量四倍强度)但因考虑地震等因素,对于较重要之工程或建物,需顾及其 安全性、生命性等因素时,应考虑 5 倍以上。而动荷重因其加力于物体上之动力条 件使材料产生棒内阻力(resiting force of bar)最大为逐渐返加外力之两倍, 故动荷重之 安全率考虑为 8 倍以上,若已考虑突发加力或震动力时,当可按一般之安全率考虑 使用 4-5 倍,上述棒内应力系限定于比例限度之内。www.kongzipx.com事实上,安全率之考虑,应由 设计者或工程师依据设计实际需要加以研判考虑。 比例强度法之安全率较为单纯,因其已求出比例荷重,故一般以比例荷重之 40%-60%为安全率,本公司建议采用之一般长期荷重为比例强度之 50%。 六、水泥强度之考虑 水泥在灌浆过程中,由于沉沙或出水问题,往往造成水泥本身上下强度不均的事实 现象,这也是必需现场测试的主要原因,另外也就是要把实验室中所测试的结果加 以修正以应用到实际的工程位置上,因此修正系数如下: ●天花板及墙壁之施工修正系数为 0.8—0.9 ●地面施工,修正系数为 0.7—0.8 (1)长期静荷重 一般长期荷重为比例荷重之修正值的 1/2 长期荷重=比例荷重×K/2 (K:修正系数; 2:安全率) (2)短期静荷重 一般短期荷重为比例荷重之修正值 短期荷重=比例荷重×修正系数 设计者或工程师应多方考虑研判应用之安全率 七、两支间距及边距之考虑 两支间距 标准间距 最小边距(最靠边距离) 金属膨胀螺丝 埋入深度 3.5 倍以上 埋入深度 3.5 倍以上 埋入深度 3.5 倍以上 (拉力会减低) 化学锚栓 2 倍 1.2 倍 0.5 倍(拉力会减低) 八、其它 膨胀螺丝之使用常因其它配合因素(如混凝土强度,施工偏差等)影响品质,故能 于现场以仪器测试取得数据,当更以正确。本公司备有测试仪器可供现场以破坏或 非破坏性两种方式之测试,取得应力—应力数据,以供设计及使用参考。膨胀螺栓相关技术(如图)膨胀螺栓受力性能(一) 表48 膨胀螺栓受力性能(二) 表49 | | | | | | | | | | | | | | | | | M6×35 M8×70 M10×85 M12×105 M14×140 | | | | | | | | | |
|