(G功能) 下列的G地址,确定了相关程序的指令含义。 G代码分为下列两类: 一次有效代码----这种代码仅在写入的当段有效。 模态G代码----这种G代码在给出同组的另一G代码前一直有效。 例:G01和G00 同一组的G代码 G01 X————; Z————; G01在此区间一直有效 G00 X————; Z————; 系统还给出了下面的G代码: G代码 组 说明 G00 01 快速移动定位 G01 01 以进给速度进行的直线插补 G02 01 圆弧插补(CW) G03 01 圆弧插补(CCW) G04 00 暂停 G10 00 数据设置 G17 02 XY平面选择 G18 02 XZ平面选择 G19 02 YZ平面选择 G20 06 英制输入 G21 06 公制输入 G27 00 参考点返回检查 G28 00 返回参考点 G29 00 从参考点返回 G30 00 返回第2参考点 G31 00 跳跃功能 G39 00 拐角偏移圆弧插补 G40 07 刀补取消 G41 07 左刀补 G42 07 右刀补 G43 08 刀长补偿+方向 G44 08 刀长补偿-方向 G49 08 刀长补偿取消 G65 00 宏指令调用 G66 10 宏指令模态调用 G67 10 宏指令模态调用取消 G73 09 分步钻孔循环 G74 09 反攻丝循环 G76 09 精镗 G80 09 固定循环取消 G81 09 钻孔循环锪镗 G82 09 钻孔循环锪镗(带暂停) G83 09 分步钻孔循环 G84 09 攻丝循环 G85 09 镗孔循环 G86 09 镗孔循环 G87 09 反镗循环 G88 09 镗孔循环 G89 09 镗孔循环 G90 03 绝对值指令 G91 03 增量值指令 G92 00 绝对零点编程 G94 05 每分钟进给(进给/MIN) G95 05 未使用 G98 04 返回固定循环初始点 G99 04 返回固定循环的R点 1. 开启电源时,所标明的G代码为初始化G代码,对G20和G21保持为在关闭电源 前有效的G代码,G00和G01可由参数设定选择。 2. 00组的G代码为非模态G代码,它们只在定义它的程序段中有效。 3. 如果输入了上面G代码表中没列入的G代码,或系统没定义的选用G代码,将显示报警(NO.010). 4. 再同一程序段中可输入多个G代码,当不止一个同组G代码被编入时,后出现的G代码有效。 5. 如果固定循环中编有01组的G代码,循环自动取消并转入G80状态,但是01组的G代码不受固定循环G代码的影响。 6. 每组的G代码只显示一个。 注意:英制/公制转换 G20/G21 操作者必须注意,程序中的G20/G21不能转换偏置存储器中的信息,因此对于有英制/公制的编程,刀具偏置必须人工改变。 暂停功能;X或P(G04) 范围:对X 0——9999.999秒 对P 0——999秒 子程序标示号:P 范围:1——9999 重复次数:K 长度偏置号:H 范围:1-200 半径偏置号:D 范围:1-200
|